50Hz pontossaga
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Feb 4 11:25:56 CET 2007
fpal at corecomp.hu wrote:
>> Kétlem, hogy behoznák a késést.
Én meg azt kétlem, hogy nem hozzák be. Ha igazad lenne, nagyon késnének
a szinkronórák, márpedig elég pontosak.
>> Teljesiményhiány - csökken a frekvencia
>> (meddõteljesítmény-hiány -esik a feszültség)
Mivel nem csak aszinkron motorok vannak, a teljesítmény feszfüggo is.
(Elobb-utóbb ráfagyás lesz mindez, mert zömmel szabályozott tápú
fogyasztók lesznek, akkor se frekivel, se fesszel nem lehet a
teljesítményt befolyásolni. Két út marad: vagy megtermelni mindig, ami
kell, vagy körzeteket lekapcsolni.)
>> Szóval, ha kiesik egy pl. erõmûvi blokk, zuhan a freki.
>> Kiesik egy nagy fogyasztó, akkor emelkedik.
Igen, ez világos, és mindez átmenetileg történik, mert a gozzel/gázzal
utána mennek.
>> Az erõmûvi szabályzás ezeket próbálja 50Hz/re korrigálni.
>> Belátható, hogy betáplált teljesítményt könnyû csökkenteni,
>> de nem lehet tetszõlegesen növelni, és ez nem is érdek!
Az érdek inkább a nemzetközi, vagy eromuközi szerzodésekben lehet. A
freki az, aminek stabilnak kell lennie, ezen kell minden eromunek, ami a
rendszeren van, benyomnyia a szerzodött teljesítményt. Nyilván vannak a
csúcseromuvek, amik szélesebb tartományban változtathatják a
teljesítményüket, és vannak a többiek, amiknek nyomniuk kell a delejt
meglehetosen állandó módon.
Az eromuvek közti egyetlen jól mérheto kapocs a freki. Egy eromu
szempontjából a rendszer szinte végtelennek tekintheto, akár le, akár
felszabályoz, sokat nem mozdít a rendszeren. De a freki eltérése adhat
neki irányt, hogy mit csináljon. Ha kisebb, akkor lassan, de biztosan
emelnie kell a teljesítményt. Ha minden csúcseromu, vagy aminek joga
(módja) van változtatni a teljesítményen, így tesz, akkor a rendszer
stabil lehet. Ha a frekit hagyják elkószálni, le van szarva alapon
annyi, amennyi, akkor már semmi érdemi kapcsolat nincs az egyes eromuvek
között, hogy mit is kell csinálni.
Persze lehet, hogy tévedek az egészben, és ma már pl optikai kábelekkel
vannak összehozva a szabályozások egy nagy rendszerré, ahol a
számítógéprendszer minden eromurol mindent tud, de nem hinném, hogy ez
mondjuk egész európára meglenne így. Amúgy is egyszerubb a frekit alapul
venni.
Ha nekem kéne az elveket kitalálni, akkor a nem csúcseromuvek lennének
hivatva a nagy átlag atomóra pontosságáról gondoskodni, a
csúcseromuveknek meg a kilengéseket megpróbálni korrigálni. A nagyon
gyors változásokat meg a generátorok forgási energiája oldja meg. :)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list