50Hz pontossaga
fpal at corecomp.hu
fpal at corecomp.hu
Sun Feb 4 10:57:41 CET 2007
On Sat, 3 Feb 2007, jhidvegi wrote:
>
>> Ket het alatt egy jo kvarcora akar egy masodpercen belul is
>> lehet, a halozat sokkal tobbet elcsuszhat, meg ha esetleg
>> kesobb korrigaljak is...
>
> Anélkül, hogy ismerném a konkrét megoldást, nekem az a sanda gyanúm, hogy az
> eromuvek is valami igen pontos kvarcalapú szerkezettel vezérlik a
> holmijaikat. Szóval valószínu, hogy nem idonkénti korrigálgatás van, hanem
> alapvetoen pontosra húzzák az egész bazinagy rendszert.
Kétlem, hogy behoznák a késést.
Teljesiményhiány - csökken a frekvencia
(meddõteljesítmény-hiány -esik a feszültség)
Szóval, ha kiesik egy pl. erõmûvi blokk, zuhan a freki.
Kiesik egy nagy fogyasztó, akkor emelkedik.
A termelõk nagyobb egységteljesítményûek, mint a fogyasztók, úgyhogy
inkább zuhanás van.
Az erõmûvi szabályzás ezeket próbálja 50Hz/re korrigálni.
Belátható, hogy betáplált teljesítményt könnyû csökkenteni,
de nem lehet tetszõlegesen növelni, és ez nem is érdek!
F.
More information about the Elektro