Motor tekercszárlat kimérés
Libus
libus at madmac.hu
Sat Aug 25 22:52:39 CEST 2007
Igen pofon egyszerű maga a kültéri.
Kettő darab hőérzékelő van benne, az egyik a kinti
hőmérsékletet méri és ha harmincvalahány fok felett van,
akkor a ventit magasabb fokozatra kapcsolja.
A másik hőérzékelő a kompresszorból kijövő csövön volt,
bár amikor hozzámkerült nem volt a helyén. Gondolom ha
elszökik a gáz akkor megemelkedik a hőmérséklet és letilt.
Egyébként 3 vezérlő jelet kap : kompresszor ki/be, venti
ki/be és hűtés/fűtés ütemmód.
Ezek működnek szépen is, kipróbáltam.
Nem érdemes a teljes rendszer felélesztésével foglalkozni,
mert a beltéri iszonyú batár nagy, van vagy 2 méter hosszú
és 45 cm magas.
Hűlyén nézne ki a nappaliban :)
A mókuskerék motorja már többször megadta magát, a
zsalumozgató motor is csak lifeg a helyén és hát nem is
túl esztétikus úgy maga az egész.
Hiányzik is egy helyen a borítás.
Én egy vizhűtéses kondenzátort akarok(tam) ráaggatni
kívülről és azzal melegvizet elő állítani, de ez még odébb
van.
RZ
On Sat, 25 Aug 2007 15:16:15 +0200
"jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com> wrote:
> Egy kérdés ezzel a klímás mókával kapcsolatban:
>
> Nagy ügy lenne átprogramozni?
> Két módot tudok elképzelni: vagy valaki képes arra, hogy
>ami benne van,
> azt átprogramozza, ha ez egyáltalán lehetséges, vagy
>kivágni belőle a
> benne lévőt, és egy új ketyerét berakni.
>
> Olyan sokmindent nem kell ennek tudnia. Hőfokszabályozó,
>a szelepek
> megfelelő kapcsolgatása, kompresszor és hűtőventik
>vezérlése, a
> beltérinél feszváltoztatós fordulatszámváltoztatás
>valami 3 fokozatban,
> néhány védelmi funkció, ha az itt-ott mért hőmérsékletek
>kiesnek egy
> adott tartományból egy bizonyos időn túl, akkor
>megállítja a rendszert,
> bekapcsolási késleltetés, hogy mindenképpen a
>kapillárisnál leszuszogott
> rendszer legyen elindítva, ne kelljen a kompresszornak
>nyomás alól
> startolnia, meg ilyenek.
>
> A dolog lényege egy ésszerűbb, esetleg kieg érzékelőn
>alapuló
> leolvasztás megvalósítása lenne. Persze lehet, hogy nem
>olyan szar az,
> amit eredetileg kitaláltak, csak ott ki van az esetek
>jelentős részénél
> spórolva a külső hőfokérzékelő (csak 5 vezeték megy át:
>védővezet,
> nulla, ventillátor, kompresszor, szelep), így a
>beltériben elhelyezett
> hőfokérzékelők adataiból kell kitalálnia a cumónak, hogy
>kint már
> hóember lett-e a szerkezetből vagy nem. Lehet, hogy
>előbb ezt kell
> matatni, jobb-rosszabb hőcsatolást létrehozni vagy
>ilyesmi.
>
> Az nem tetszik benne, hogy van, hogy kint tényleg
>hóemberré válik az
> egész, másrészt van, hogy egyáltalán nem fagy semmi, de
>akkor is elindít
> tök feleslegesen egy leolvasztási ciklust a jóég tudja,
>miért. Egy
> kültéris érzékelős átprogramozásnál ez nem fordulhatna
>elő.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro