Motor tekercs... - Klima szoftver
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Aug 25 19:12:53 CEST 2007
Moczik Gabor wrote:
> Amugy az enyemben van homerseklet erzekelo a kulteriben (termisztor),
> egy kulon 2 eres MTK kabelen megy be a jele. Mindenesetre tul komoly
> dolgot ez sem tud a leolvasztas teren. Kellene tudni ugyanis a
> relativ paratartalmat
> es a kornyezeti homersekletet a harmatpont kiszamitasahoz, ezzel mar
Ez már egy eredmény, hogy legalább egy plusz érzékelő van benne. Úgy
tűnik, idővel felébredtek a gyártók.
Szerintem nem kell hozzá mást tudni, mint vmelyik részen a
csőhőmérsékletet a kültéri hőcserélőnél, pl a kimeneti oldalán, tehát
ahol elhagyja a közeg elpárolgás után a hőcserélőt, és a külső
hőmérsékletet. Ha elkezd jelentősen ledermedni, akkor lecsökken az aktív
felület, és jelentősen megugrik a hőmérséklet-különbség.
Viszont ez 2 érzékelőt feltételez, vagy azt is lehet csinálni, hogy a
két érzékelő különbségi jele megy csak be a procis panelhoz.
> Tehat nem idore kellene leolvasztani, hanem azt kihasznalni, hogy
> fazisvaltozas soran allando az anyag homerseklete.
Lehet, sőt, az se lenne baj, ha lenne valami lamellás akármi, ami képes
lenne letakarni az egészet, hogy ne tudjon a ventillátor kintről levegőt
bekavarni, aztán elindítva a ventillátort is a meleg levegőt keverné
bent úgy, hogy a jég, ami máshol képződik, az is fel tudna olvadni. :-)
hjozsi