Aszinkron generator
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Aug 13 20:49:18 CEST 2007
May Károly wrote:
>> Tanulság: ha egy aszinkron motort, pl egy 3 fázisút kellő
> Tanulság, hogy az eredeti kapcsolást csak alaposan átgondolva
> módosítsuk. :)))
Jó, de úgy nagyon szar lett volna a vezetékezés. A szerkezet felkerült
az alsó emelési síkhoz képest kb 10m magasra. Ha csak a kezelőt
hosszabbítom meg, ahhoz egy 4 erű kábel kellett volna, meg a hálózatot
is külön fel kellett volna vinni.
>> (Hát persze, hogy most nem aszinktron generátort akartam csinálni,
> Pedig lett volna egy mechanikus energia tárolású szünetmentesed. :))
> Csak a 300kg-nak mindig készenlétben fent kell lógnia.
:-) És ott járkáljak el alatta, mi? :)
> És ha egy ellenállást kötsz a kondira? ~100kOhm
Akkor legerjedhet az aszinkron generátorom. :-)
A gondolat jó, ezt kéne csinálnom. De lehet, hogy inkább hagyom a
francba (a kezelőben van a kondi), csak szétszedéskor, ha netán muszáj,
ki kell sütni egy ellenállással. Vagy bele kell fabrikálni a
csúszósaruba azt az ellenállást. De inkább 330k 2W-osat, mert itt akár
400V is lehet, és a 100k 1,6W-ot termelne, azaz valami ott elolvadna. A
330k is kisüti 13s körüli időállandóval.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list