Aszinkron generator

May Károly m-controller at chello.hu
Mon Aug 13 18:14:02 CEST 2007


>Az történik, hogy a nagy teher képes a motort forgásban tartani, amin a
>szétkapcsolás előtt rajta van a fesz. A kondi képes megtermelni a
>meddőteljesítményt, tehát nem omlik össze a tekercseken a fesz, ami
>képes a féket oldva tartani. Ha benyomom a vészgombot, megszakad az
>áramkör, a kondis generátor fesze rögtön összeomlik, a fék befog.
Tényleg érdekes és tanulságos. Elektromágneses fékkel ellátott DC
motornál már találkoztam a szituval, de ott egyértelmű volt.

>Tanulság: ha egy aszinkron motort, pl egy 3 fázisút kellő
Tanulság, hogy az eredeti kapcsolást csak alaposan átgondolva módosítsuk.
:)))

>(Hát persze, hogy most nem aszinktron generátort akartam csinálni,
Pedig lett volna egy mechanikus energia tárolású szünetmentesed. :))
Csak a 300kg-nak mindig készenlétben fent kell lógnia.

>vason, és marha nagyot szikrázott. Nem csoda, 40uF 450V-os, elvileg akár
>közel 500V-on is maradhat a fesze. De hát ezután le van tojva, benne
És ha egy ellenállást kötsz a kondira? ~100kOhm
MKároly 



More information about the Elektro mailing list