Huszti Andras wrote:

> Ohmos terheles eseten a gyujtasi szog 0-90fokig. Induktiv eseten 45-90
> fokig. Erdemes dolgokat muvel egy motor ha elobb gyujt be a triak :)
>
> En ugy csinaltam a progit, hogy pl 97% -nal mar mindig gyujta a
> triakot. 3%-alatt meg soha. Igy elkerulheto az esetleges hibas
> gyujtas. Motor eseten pl rangatozas ha epp ugy alakulnak a gyujtasok.

Nem ez a megoldás (bocs), mert a motor induktív jellege a terheléstol is 
függ. Bár soros motoroknál azért bejön. Ha precíz megoldás kell, akkor 
ilyen változó L/R viszonyú esetben antiparalell tirisztorpárt kell 
használni. Annál nem fordulhat elo, hogy egy pontnál hátrébb vezérelve 
egyszercsak teljes kivezérlésnek minosül az állapot, és a moci vagy más 
induktív kör megkapja a teljes delejt.