kontroller+triak dimmer

Pipi pipi at puzsar.hu
Wed Apr 25 18:41:30 CEST 2007


>> MOC3062 zero cross detectoros optodiak nem jó, azzal nem fogsz tudni fázishasítani, pont nem 0átmenetes kell!
>>
>>
>>   
> Tehát akkor a zero cross detector nem arra való benne, hogy csak akkor 
> engedelyezi a gyujtast. Akkor az az elképzelés, hogy egy 
> mikrokontrollerre kötök egy motort egy MOC3062 és egy TIC206 triak 
> segitsegevel, a motor teljesítményét pedig a MOC-ra adott pwm jellel 
> szabalyozom, hamvában halt elképzelés?
> http://www.avrfreaks.net/modules/PNphpBB2/files/triac_185.jpg
> 
> Ha igen mi lenne ennek a legegyszerűbb módja trafó nélkül? Kontrollerrel 
> kellene mindenképpen. :) ;-)

hol/minek a pwm? a triakot a 0átmenet után adott időben begyujtod, az úgy marad a köv. 0átmenetig, hiába rugdosod megint
ha ráadsz egy akármilyen pwm jelet (ami nincs szinkronban a hálózattal) akkor abból elég érdekes dolog lesz
figyelni kell  a 0átmenetet, adott idő után gyújtani a triakot, utána elfelejteni a köv. átmenetig.

sztem a 0átmenetes dolgok arra jók, ha nagy fogyasztót kell ki/be kapcsolni,
  a 0átmenetet nem kell figyelni, azt a 0átmenetes opto elintézi, te akármikor egy sima DC-vel vezérled,
esetleg lehet imp. kihagyós is a szabályozás, ahol nem számít pl: fűtőtest, igy nincs RF zavar
(villanymotornál azért lehet érezni hogy kicsit döcögősen megy)

milyen az az optodiak? a MOC3062 az optotriak



a haverom innen indult: google: an-3006.pdf 3.kép
az 555 helyére mikroproci, egyenirányító és mellette optó elhagy, a proci a trafó kisfesz részén figyeli a nullátmenetet

-- 
Pipi
http://www.puzsar.hu



More information about the Elektro mailing list