Volt védõföld lett zarlatba kerülés
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Wed Oct 4 12:10:23 CEST 2006
Acs Gabor wrote:
> Világos, hogy 300 mA már az embert veri le, de gondolom ezért találták ki a
> 30-ast. Villanyszerelők azt az ökölszabályt szokták alkalmazni, hogy normál
> lakásba menjen a 100-as, hogy ne csapkodjon le fölöslegesen, pezsgőfürdőhöz
> meg legyen 30-as, mert az érzékenyebb. Lehet, hogy ez így durva
> megközelítés, de nem értem, hogy a rajtam átfolyó 30mA-t ha megszakítom,
> miért ne lenne életvédő hatású.
Eletvedo hatasu, ha megszakit a 30mA-es. De nem biztos hogy megszakit, nem
erre talaltak ki hogy legyen 30-as meg 300-as meg 100-as, ahogy hjozsi is
leirta.
Azert nem lehet pl. 3mA-est betenni, mert a vedovezeton uzemszeruen is
folyik aram. Az erzekenyebb fogyasztok bemenete (tobbnyire kapcsolouzemu
tapok) ugy kezdodik, hogy van egy szimmetrikus induktiv, kapacitiv tagokbol
allo szuro, amire ra van kotve a vedofold is. Ha 2mA-es lenne a firele,
lehet hogy nem tudnad bekapcsolni a szamitogepedet.
Ipari letesitmenyekbe ezert kellhet a 300-as mert annyi aram osszejon a
vedovezeton uzemszeruen, hogy a 30-as lekapcsolna.
Erre nem lehet alapozni az emberi vedelmet, hogy a 30mA-es ki van terhelve
28mA-re, es ha megraz az aram eppen le fog kapcsolni. Es ha nem megy a
szamitogeped funyiras kozben, es 28mA-re terhelve?
Fem keszulekekre ki kell epiteni a vedovezetot es kesz.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro
mailing list