AC230V labor tularamvedelem
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Tue May 30 23:14:06 CEST 2006
Nem tudom, mekkora áramról van szó, ha pár A, a gyors üvegcsöves biztosíték
biztos előbb olvad, mint a paneled.
Gábor
----- Original Message -----
From: "Moczik Gabor" <pm at progzmaster.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, May 30, 2006 5:20 PM
Subject: Re: AC230V labor tularamvedelem
Acs Gabor wrote:
> Nem jó egy, a kintinél kisebb áramú, gyors kismegszakító a dolgozó
> szobádban?
Lehet, bar en eddig itt ugy tapasztaltam, hogy inkabb egyszerre ugranak le.
Meg ez meg mindig tul durva. Ha pl. bemegy egy NYAK-ra a fesz, akkor tuti
elolvad a rajzolat egy zarlati aramtol. Olyan megoldas kellene, ami szepen,
baromi gyorsan lekapcsol, meg mielott nagy gondok lennenek.
Jelenleg ugy nez ki a tesztelesre valo taplalas, hogy bejon a 3F egy
iranyvalto kapcsoloba, aminek van kikapcsolt allasa is. Innen bemegy egy 3F
magneskapcsoloba, aminek a tuloldala megy ki 1db 3F es 1db 1F konnektorra. A
magneskapcsolo BE/KI nyomogombos kapcsolasu, tapjat az iranyvalto utan
kapja, tehat ha azt kikapcsolom elejt a rele is.
Ezt szeretnem kiegesziteni ezzel a tularam vedelemmel, ugy, hogy ha a
felvezetos fokozat lekapcsol, akkor egyuttal kapcsolja ki a magneskapcsolot
is, hogy galvanikus elvalasztas is legyen.
Kozben gondolkodok, ha csak 1F-ben gondolkodok, akkor ket db anti-soros :-)
N-FET mondjuk praktikusan a source van kozositve, a ket D a ket polus.
A ket gate-et ossze szabad kotni, nem? Mert ha igen, akkor 1db 15VDC
segedfesszel kapcsolhato is lenne.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
-----------------------------------
Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
More information about the Elektro
mailing list