AC230V labor tularamvedelem
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Tue May 30 17:57:58 CEST 2006
Moczik Gabor wrote:
> Fogadjunk, hogy HJozsi mar csinalt 230V-ra (vagy 3x400V-ra)
> elektronikus tularam vedelmet! :-)
Jó, de mindig a főáramkör is olyan volt, hogy a beavatkozószervek rá tudtak
készülni. Pl tirisztoros, említed, hogy várni kell, valóban. Az áramnak
irányt kell rajta váltani, csak onnan hajlandó nemvezetni. Ennek ellenére
ezzel is lehet hatékony védelmet csinálni egyenáramban, ha elég nagy a
kimenőfojtó. Kapcsolóüzemű tápnál detto, csak sokkal kisebb fojtó kell a
hatáshoz. Fetnél persze lehet érzékelni a "megnyúlását", és őt kikapcsolni.
De csak egy irányban ugye. Ha már váltóról van szó, bonyolódik a dolog.
A gto se villámgyors eszköz ám!
Viszont, ha csak az a kívánságod, hogy ne kelljen a kismegszakítóhoz
vándorolgatni, használj termisztort (öngyógyuló biztit), aminek az
ellenállása baromira megnő egy adott hőmérsékleten.. :-)
hjozsi