SMPS tobb fesz

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Sun Mar 5 13:33:35 CET 2006


Sass Péter wrote:
> A trafóra is csinálnak, de ez kis terhelés mellett (szaggatott áramvezetés) 
> csak akkor elég, ha a szűrő tekercs is közös, ugyanolyan áttétellel, és 
> kell egy alapterhelés a szabályozott ágra. Ekkor sem lesz teljesen stabil 
> a szabályozatlan ág, de 2-3 % alatti hiba elérhető. 

Nekem az alabbi tapot kell kivitelezni:
1. 400 VDC kimenet, terheles: 0-1kW (a gyakorlatban kb. max 700W)
2. 40 VDC kimenet (ebbol lesz utolag stabilizalva +24V, +/-12V, +5V, +3.3V, 
+1.8V). Elso saccolasok szerint max ~30-50W.

A 2-es oldal az elektronika tapfesz, folyamatos terheles van, de biztos nem 
allando. Az 1-es kimeneten vagy egyaltalan nincs terheles, vagy van 0-60W 
korul, vagy 600-700W korul.
A 40VDC +/-2V belefer, a 400VDC +/-15..20V belefer (450V-os kondit azert nem 
kene kinyirni). Ez 7-10% koruli stabilitas.

Az alabbi elkepzeleseim vannak:
Az 1-es agra mindenkeppen egy normalis szabalyozott fel- vagy teljeshidas 
push-pull konverter kell.

A 2-es kimenet:
-A- az 1-esnek a trafojara egy plussz tekercs.
-B- egy teljesen kulonallo, mondjuk flyback konverter.
-C- a 400VDC-bol csokkentve egy step-down konverterrel (meg at kell 
gondolni, hogy a 400V-tol galvanikusan fuggetlen kell-e legyen...)
-D- egy megfeleo 230V/50Hz-es halozati trafo.

Ha az -A- nehezkes, akkor utana szerintem a -D- a legegyszerubb, B es C eleg 
sok helyet foglal, es minel kisebb meretben kellene.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))




More information about the Elektro mailing list