SMPS tobb fesz
Sass Péter
spafi at aramszu.net
Wed Mar 1 17:03:55 CET 2006
Móczik Gábor <pm at progzmaster.hu> 2006.02.28. 17:53:28 +1h-kor írta:
> Hali!
>
> Ugy keszul(ne) egy kapcsolouzemu tap, hogy a szekunder oldalon tobbfele
> galvanikusan fuggetlen fesz kell, amin egymastol teljesen fuggetlenul vagy
> lesz valamekkora terheles vagy nem.
> A primer oldalon szabalyozok mondjuk az egyik kimeneti fesz alapjan. Ekkor
> ha megterhelem a masik kimenetet, akkor irrealisan csokkenni fog a fesz
> rajta (mivel a szabalyzo a masikra szabalyoz), vagy eleg szoros tud lenni
> a csatolas ahhoz, hogy a masik kimeneten is csokkenjen a fesz, amit majd
> kiszabalyoz a szabalyzo. ETD49 vasrol van szo.
> Nem tudom ertheto-e ebbol, mire gondolok.
> Azert merult fel egyaltalan, mert PC tapokban latom, hogy az EI traforol
> lejovo fesz megy egy toroidra, amin van tobb tekercs a +5 -5 +12 -12, stb
> feszekhez. Miert nem a trafora csinalnak kulonbozo tekercseket?
A trafóra is csinálnak, de ez kis terhelés mellett (szaggatott áramvezetés)
csak akkor elég, ha a szűrő tekercs is közös, ugyanolyan áttétellel, és
kell egy alapterhelés a szabályozott ágra. Ekkor sem lesz teljesen stabil
a szabályozatlan ág, de 2-3 % alatti hiba elérhető.
Üdv.:
--
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász
More information about the Elektro
mailing list