Re: Földelés mérés

trebi at algoritmic.hu trebi at algoritmic.hu
Tue Jan 31 23:27:07 CET 2006


Földelést, pontosabban földelési ellenállást. A nullához képest valahol jó 
nagy a potenciál, ami annyit jelent, hogy biztosan van valahol (legalább) 
egy zárlatos készülék, ami kiküldi (valamelyik) fázist a földelésre. A 
földelés ellenállása meg túl nagy ahhoz, hogy kialakuljon olyan áram, ami 
lecsapja a megfelelő biztosítékot; ahhoz viszont elegendő az áram (meg elég 
nagy a földelési ellenállás), hogy 80 voltot lehessen mérni két (elvileg) 
földpont között. Az egyik alighanem tényleg földpotenciál, a másik meg a 
zárlati áram miatt 80 volt.
Vagy még sokkal bonyolultabb a helyzet, de ha a földelési ellenállás 
mindenhol elég kicsi lenne, akkor a lecsapódó kismegszakító alapján elég 
hamar meg lehetne találni a zárlatos szekentyűt (-ket.). Ha NEFH van, akkor 
meg rossz a kötés valahol.
Szóval méress földelési ellenállást. Mindenhol. Ha nem mennek bele, akkor 
verd az asztalt, mert 80 volt már deklaráltan életveszélyes.

Trebitsch

----- Original Message ----- 
From: "Acs Gabor" <agabor at electrodesign.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, January 31, 2006 10:30 PM
Subject: Földelés mérés


> Sziasztok,
>
> adott egy igen nagy épület, ahol rendszeresen elszállnak az informatikai 
> cuccok, főleg olyan interface-k, amikbe egy másik készülék drótját kell 
> dugni (pl. Ethernet).
>
> Az Ethernet jelvezeték és annak a földje között, amibe dugni kell, 80V 
> AC-t mértem. Más kerületekben az azonos épületekben nincs ilyen gond.
>
> Mit kellene szerintetek a villanyászokkal kiméretni? Valószínűleg a 
> különböző épületrészek között van potenciálkülönbség, talán földelési 
> probléma, van nagyteljesítményű UPS rendszer...
>
>
> Köszönöm,
> Gábor
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
> 




More information about the Elektro mailing list