Re: Földelés mérés

Csuvár Imre icsuvar at axelero.hu
Tue Jan 31 23:10:03 CET 2006


Hali,
csak innen a partszelrol,
epits nekik jo penzert optikai halozatot :-)
Udv:
Csuva'r Imre

----- Original Message -----
From: "Acs Gabor" <agabor at electrodesign.hu>


> Sziasztok,
>
> adott egy igen nagy épület, ahol rendszeresen elszállnak az informatikai
> cuccok, főleg olyan interface-k, amikbe egy másik készülék drótját kell
> dugni (pl. Ethernet).
>
> Az Ethernet jelvezeték és annak a földje között, amibe dugni kell, 80V
AC-t
> mértem. Más kerületekben az azonos épületekben nincs ilyen gond.
>
> Mit kellene szerintetek a villanyászokkal kiméretni? Valószínűleg a
> különböző épületrészek között van potenciálkülönbség, talán földelési
> probléma, van nagyteljesítményű UPS rendszer...
>
>
> Köszönöm,
> Gábor




More information about the Elektro mailing list