magneskapcsolo varisztor zavarszuro
Nandor Szabo
nandi at freemail.hu
Fri Jan 27 13:38:39 CET 2006
Szia
Nem keves az a 250V-os kondi?
Az üzemi fesz eleve 230V, az indukalt feszultseg ennek tobbszorose is
lehet. Nem uti at a kondit?
Vagy nem jol gondolom?
üdv: Nándi
> Helló!
> Nekünk egy 100n/250V-os kondi meg egy ellenállás sorba van párhuzamosan
> kötve a mágneskapcsoló tekercsével párhuzamosan (közvetleneül ott, tehát
> nem a nyákon). Ezután soha nem volt hasonló kiakadás.
> Üdv,
> Lajos
> Sáfár Miklós írta:
>> Nandor Szabo írta:
>>
>>> Sziasztok!
>>>
>>> Van egy vezerlesem, amiben pic18F252 van.
>>> Van egy DIL magneskapcsoló is a szerkezetben.
>>> A magneskapcsolo egy kozbenso 12V-os rele erintkezoirol kapja a
>>> behuzató 230V-ot.
>>> A 12V-os relé egy tranzisztoron keresztül vezérlődik a PIC ről. A relé
>>> tekercse szabalyosan meg van diodazva, ahogy illik.
>>>
>>> Az ovintezkedesek ellenere a magneskapcsolo behuzatasakor vagy
>>> elengedesekor (inkabb elengedesekor), a PIC neha ujraindul (ez a
>>> jobbik eset), vagy teljesen meghulyul (ez a rosszabik), ilyenkor
>>> atirodnak a regiszterek, neha megvaltozik az eeprom tartalma stb.
>>>
>>> Most hallotam, hogy varisztoros zavarszurot is szokas a
>>> magneskapcsolok tekercsere rakni.
>>>
>>> Kerdeseim: A zavarszuro beepitese segithet -e a probleman?
>>> Egyaltalan milyenek ezek a zavarszurok? Hogy neznek ki?
>>> A varisztor eloregszik es egyszer csak kezd atvezetni, ezt hogyan
>>> kezelik, nem okozhat tuzet?
>>> Volt e valakinek hasonlo problemaja es hogyan tudta megoldani?
>>>
>>> köszi: Nándi
>>
More information about the Elektro
mailing list