magneskapcsolo varisztor zavarszuro
Rancz Lajos
csiga at fosch.com
Thu Jan 26 13:04:50 CET 2006
Helló!
Nekünk egy 100n/250V-os kondi meg egy ellenállás sorba van párhuzamosan
kötve a mágneskapcsoló tekercsével párhuzamosan (közvetleneül ott, tehát
nem a nyákon). Ezután soha nem volt hasonló kiakadás.
Üdv,
Lajos
Sáfár Miklós írta:
> Nandor Szabo írta:
>
>> Sziasztok!
>>
>> Van egy vezerlesem, amiben pic18F252 van.
>> Van egy DIL magneskapcsoló is a szerkezetben.
>> A magneskapcsolo egy kozbenso 12V-os rele erintkezoirol kapja a
>> behuzató 230V-ot.
>> A 12V-os relé egy tranzisztoron keresztül vezérlődik a PIC ről. A relé
>> tekercse szabalyosan meg van diodazva, ahogy illik.
>>
>> Az ovintezkedesek ellenere a magneskapcsolo behuzatasakor vagy
>> elengedesekor (inkabb elengedesekor), a PIC neha ujraindul (ez a
>> jobbik eset), vagy teljesen meghulyul (ez a rosszabik), ilyenkor
>> atirodnak a regiszterek, neha megvaltozik az eeprom tartalma stb.
>>
>> Most hallotam, hogy varisztoros zavarszurot is szokas a
>> magneskapcsolok tekercsere rakni.
>>
>> Kerdeseim: A zavarszuro beepitese segithet -e a probleman?
>> Egyaltalan milyenek ezek a zavarszurok? Hogy neznek ki?
>> A varisztor eloregszik es egyszer csak kezd atvezetni, ezt hogyan
>> kezelik, nem okozhat tuzet?
>> Volt e valakinek hasonlo problemaja es hogyan tudta megoldani?
>>
>> köszi: Nándi
>
More information about the Elektro
mailing list