raz a pc
Tauri
elektrolista at pdg.hu
Tue Feb 28 09:55:55 CET 2006
Hi Lista
Tuesday, February 28, 2006, 9:49:23 AM, írtad:
> Tauri wrote:
>>> Azért kíváncsi lennék, hol nem jön össze a fémház a védovezetovel.
>>
>> En is.
>> De megvarom meg elmulik a balkezembol a zsibbadas. (ha nem irnek akkor
>> nem mult el)
> :-)
> Azért a kérdés akár ohmmérovel is eldöntheto. :-) Kihúzod a konnektorból a
> hálózati kanócot, aztán a géptest és a dugvilla védoérintkezoje között mérsz
> ohmot. (Szakadás lesz valszleg). Ha nem szakadt, akkor az inkriminált
> konnektor a gázos. Ha szakadás van, akkor madzag vagy csak kontakthiba.
> Ezek a 3 pólusú, vékonyérintkezos vackok néha igen lazán érintkeznek. Simán
> el tudom képzelni, hogy a konnektor is jó, a dugvilla védoérintkezoje is
> rendesen hozzáér, a lengo aljzatban is megtalálod a földet az ohmmérovel, de
> a monitorba épített apa csati földérintkezoje már nem biztos, hogy hozzáér a
> középso anyaérintkezohöz.
> Ha meg fixen van bekötve (régen voltak ilyenek), akkor könnyebb a hibát
> megtalálni. Madzagtörést saccolnék, vagy szándékos kikötését a földnek benn
> a monitorban. Kondihiba (kondizárlat) nem lehet, mert akkor vagy nulla vagy
> fázis lenne a testen. Sot, a félfesz jól jelzi, hogy a két kondi megvan és
> épek.
a kabelt ha merem az jo.
de a vga kabel femhaza es a hallozati kabel foldelese szakadt.
tehat valahol a moncaban tunik el.
--