raz a pc

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Tue Feb 28 09:49:23 CET 2006


Tauri wrote:

>> Azért kíváncsi lennék, hol nem jön össze a fémház a védovezetovel.
>
> En is.
> De megvarom meg elmulik a balkezembol a zsibbadas. (ha nem irnek akkor
> nem mult el)

:-)

Azért a kérdés akár ohmmérovel is eldöntheto. :-) Kihúzod a konnektorból a 
hálózati kanócot, aztán a géptest és a dugvilla védoérintkezoje között mérsz 
ohmot. (Szakadás lesz valszleg). Ha nem szakadt, akkor az inkriminált 
konnektor a gázos. Ha szakadás van, akkor madzag vagy csak kontakthiba.

Ezek a 3 pólusú, vékonyérintkezos vackok néha igen lazán érintkeznek. Simán 
el tudom képzelni, hogy a konnektor is jó, a dugvilla védoérintkezoje is 
rendesen hozzáér, a lengo aljzatban is megtalálod a földet az ohmmérovel, de 
a monitorba épített apa csati földérintkezoje már nem biztos, hogy hozzáér a 
középso anyaérintkezohöz.

Ha meg fixen van bekötve (régen voltak ilyenek), akkor könnyebb a hibát 
megtalálni. Madzagtörést saccolnék, vagy szándékos kikötését a földnek benn 
a monitorban. Kondihiba (kondizárlat) nem lehet, mert akkor vagy nulla vagy 
fázis lenne a testen. Sot, a félfesz jól jelzi, hogy a két kondi megvan és 
épek.

hjozsi 