Villanyos dolgok

Csuvár Imre icsuvar at axelero.hu
Wed Feb 1 11:08:58 CET 2006


Hali,
ezek kulonbozo teljesitmeny hatarig keszulnek.
Pl. egy 75kVAR-es, 75kVA reaktans terhelesig jo.
Spec magneskapcsolok kapcsolgatjak a kondikat,
meg valami elotet ellenallasok is vannak.
Nem lehet kondikat menet kozben buntetlenul csak ugy parhuzamosan
kapcsolgatni.
De nem tul draga keszen sem.
(Pont tegnap jart nalam egy villanyasz srac, o meselte.)


Ha muszaj lenne, ugy csinalnam, hogy 1,2,4,8 stb. kondiertekekbol raknam
ossze a telepet,
az ossz. kapacot a max. kompenzalando teljesitmenybol hataroznam meg,
az 1 erteku kondit meg a legkisebb lepcso szerint es ezeket kapcsolgatnam.
Egyszeru algoritmus eldontene, hogy novelni, vagy csokkenteni kell,
igy szvsz nem kell merni a teljesitmenyt sem, eleg a fazisszoget.

Udv:
Csuva'r Imre

----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhidvegi at startadsl.hu>
>
> Nem elég a cosfi, kell a teljesítmény is.
> Ugye a wattos teljesítmény u*i*cosfi. A meddő meg u*i*sinfi. :-) (jól néz
ki
> leírva ez a sinfi. :-) )
> Ismerve a legnagyobb cosfi-t, meg a legnagyobb teljesítményt, akár áramot
> (per fázis), kijön az egy fázison max előforduló meddő teljesítményigény.
>
> Egy kondi reaktanciája Xc=1/(omega*c), omega=2pi*f=314 1/s
> Árama U/Xc=U*omega*C
> Meddőteljesítménye ugye S=U*i :-)=U^2*omega*C, tehát
> C=S/(U^2*omega)=S/(230^2*314)=S*6e-8 F.
>
> Vagy a max áramból ugye C=I/(U*omega)=I/(230*314)=1,385e-5 I, vagyis kb
14uF
> kell amperenként.
>
> Ha pl van 100A, és 0,8-as cosfi, akkor a fi = 37 fok kb, sinus fi = 0,6, a
> kondiáramnak 60A-nek kell lennie, ehhez kb 840uF kondi tartozik 230V-on.
(Ha
> deltába van kötve a konditelep, akkor ugyanekkora medőteljesítményhez csak
> kb 270uF kell, a fesz négyzetével kell átszámolni ugye.)
>
> Bocs, ha túl aprólékosan gagyogtam, és főleg, ha valahol hibáztam.
>
> hjozsi




More information about the Elektro mailing list