Fekete Róbert wrote:
> hmm az ötlet nem is olyan rosz :)
>
> viszont akkor már csak egy kérdés
> ha megtudom, hog ymekkora a cosfi
> abból hogy lehet kiszámolni , a kondenzátortelep nagyságát?
Nem elég a cosfi, kell a teljesítmény is.
Ugye a wattos teljesítmény u*i*cosfi. A meddő meg u*i*sinfi. :-) (jól néz ki
leírva ez a sinfi. :-) )
Ismerve a legnagyobb cosfi-t, meg a legnagyobb teljesítményt, akár áramot
(per fázis), kijön az egy fázison max előforduló meddő teljesítményigény.
Egy kondi reaktanciája Xc=1/(omega*c), omega=2pi*f=314 1/s
Árama U/Xc=U*omega*C
Meddőteljesítménye ugye S=U*i :-)=U^2*omega*C, tehát
C=S/(U^2*omega)=S/(230^2*314)=S*6e-8 F.
Vagy a max áramból ugye C=I/(U*omega)=I/(230*314)=1,385e-5 I, vagyis kb 14uF
kell amperenként.
Ha pl van 100A, és 0,8-as cosfi, akkor a fi = 37 fok kb, sinus fi = 0,6, a
kondiáramnak 60A-nek kell lennie, ehhez kb 840uF kondi tartozik 230V-on. (Ha
deltába van kötve a konditelep, akkor ugyanekkora medőteljesítményhez csak
kb 270uF kell, a fesz négyzetével kell átszámolni ugye.)