SMPS tapegysegek elvi kerdesei I.
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Thu Dec 7 22:25:47 CET 2006
Fazekas Mihály wrote:
> Sziasztok,
>
> Tudja valaki, hogy némelyik szakirodalom szerint miert csak a
> flyback rendszeru tapegysegeknel lehet megoldani azt, hogy egy
> modulnak tobb, egymastol galvanikusan levalasztott kivezetese
> legyen?
Hali !
Szerintem lehet, az altalam ismert (preATX) PC tapokban peldaul a tap
szempontjabol nincs jelentosege, hogy az 5 es a 12 voltos resz ossze van
foldelve. Ezek pedig felhidas, trafos, kimeneti fojtos elrendezesek. A
kozos foldeles a taplalt aramkorok igenye.
Ami a kulcskerdes egy ilyennel, hogy mirol csatolsz vissza, mi a
szabalyozott jellemzo. Ez csak az egyik lehet aminek az a kovetkezmenye,
hogy ha a terhelesi aranyok valtoznak, a masik fesz megvaltozhat. A
peldanal maradva, ha mondjuk az 5V rol van visszacsatolva, es ezen megno
a terheles, akkor egyreszt a trafoban a tokeletlen csatolas miatt
kiszorul a fluxus a tekercsbol, masreszt a tekercs es a kimeneti fojto
rezellenallasan valamint a diodakon eso feszultseg hianyozni kezd a
kimenetrol. Ezt a szabalyozo kiszabalyozza, novelve az indukalt feszt,
de ez a 12voltos oldalon is jelentkezik, ezert ott megemelkedik a
kimenofesz.
Flybacknel nincs trafo. Az a tobbtekercses ize, ami trafonak latszik,
nem az. Az egy tobbtekercses fojto. A transzformator, ha eleg jo, nem
energiatarolo elem. Az induktivitas igen. Szoval itt ugye az tortenik,
hogy a tekercsben a primer oldalrol felhalmozott energiat, a periodus
hatralevo reszeben a szekunder oldalon adja le. Ebben az esetben
nincsenek kulon fojtok, hiszen az kozos, es a szoras is maskeppen
jelentkezik. A primeren es a szekunderen nem folyik egyszerre aram, a
primer felepiti a magneses teret ami a szekunderben adja le az
energiat. Ezert a csatolasi viszonyok, a feszultsegek egyformasagat
tekintve, csupan a szekuder-szekunder kozott hatasosak amit sok esetben
szorosabbra lehet csinalni mert nincs a szigetelesre eletvedelmi
kovetelmeny. Ennel a konverternel csak egyfele uzemallapot van amit az
elobb leirtam.
A forward konverternel es a fel vagy teljes hidnal a fent mar leirt
hatasokon kivul az is elofordulhat, hogy kis terheleseknel valamelyik
fojto arama nullaig csokken vagyis eloall a discontinous uzemmod. Ekkor
mar drasztikus feszultsegemelkedes is lehet ezen a reszen a tobbihez
kepest. Jut eszembe, bizonyos PC tapok azonnal leoldanak ha nincs eleg
terheles rajtuk. Ez peldaul lehet egy ilyen hatas kovetkezteben
megszolalo tulfeszvedelem eredmenye.
No mindez csak rogeszmefuttatas volt, de azert van valami valosagtartalma.
Udv.
Nemeth Tibor
More information about the Elektro
mailing list