24V DC-bol levalasztott 24V DC eloallitasa
Tauri
elektrolista at pdg.hu
Thu Aug 31 15:36:47 CEST 2006
Haliho
2006. augusztus 31., 15:35:02, írtad:
> Tauri írta:
>>> Korábban volt már téma a mikrokontrolleres kütyük zavaros
>>>környezetben való üzemeltetése. A kimenetek védelme egyszerű:
>>>relével leválasztás. A bemenetek zavarbiztosítása pedig ugye
>>>optocsatolókkal a leg célravezetőbb.
>>> Ezeket az optókat leválasztott tápról szeretném járatni. A
>>>berendezés 24V DC-ről kapna tápot, ebből kellene előállítani
>>>szintén 24V DC-t. Vannak ugyan erre cél IC-k, de én az alábbira
>>>gondoltam: kell egy 24V/36V áttételű transzformátor, megfelelő
>>>teljesítményű. Ezt a mikrokontroller PWM jellel egy 50Hz szinusz
>>>kitöltéssel FET-en keresztül rángatná, a túloldalon pedig előállna
>>>a 36V AC, ami már le van választva.
>>>
>>>
>>
>>Altalaban zavart a kimeo relek szoktak okozni (foleg ha csak impulzus
>>szeruen hasznalod)
>>
>>
>>
> PLC-szerű felhasználásra gondoltam. Relékre nyilván dióda,
> zavarszűrés stb.
> A bemeneteknél viszont hosszú érnyékolatlan kábel, messziről jövő
> kontaktus, a környezet
> pedig erősen zavaros : frekvenciaváltók, aszinkronmotorok és ami még
> csak lehetséges. Tehát
> szórt zavar a konrtollerre és a kábeleken összeszedett zajok. Ezért
> koncentrálok inkább a
> bemenetekre.
Es a zavar hogy megy at az opton a tapra????
A tapra meno zavar okoz problemat a ne tapra meno zavar az jel azt RC
taggal tudod szurni
Tehat megegyszer jon a bemeneted lehuzod a 24V foldjere, ezaltal nem
fog lebegni a drot + aramnak kell folyni a kapcsolokon. ez tisztitja a
kapcsolok kontaktjat. Amelyik cnc gepen nincs a kapcsolokn aram azokat
sokkal suurruben kell cserelni. aztan egy soros ellanalas (esetleg egy
kondi a fold fele) majd az opto. Az opto masodik oldala nincs sehogy
osszekotve a bejovo oldallal. itt csinalhatsz ismet rc szurest vagy
sw-bol veszed ki a prellegest az fakultativ.
Az igazi az rc szuro es ST bementu kapu.
More information about the Elektro
mailing list