24V DC-bol levalasztott 24V DC eloallitasa

Horvath Zsolt hozso_001 at freemail.hu
Thu Aug 31 15:35:02 CEST 2006


Tauri írta:

>>       Korábban volt már téma a mikrokontrolleres kütyük zavaros
>>környezetben való üzemeltetése. A kimenetek védelme egyszerű:
>>relével leválasztás. A bemenetek zavarbiztosítása pedig ugye
>>optocsatolókkal a leg célravezetőbb.
>>        Ezeket az optókat leválasztott tápról szeretném járatni. A
>>berendezés 24V DC-ről kapna tápot, ebből kellene előállítani
>>szintén 24V DC-t. Vannak ugyan erre cél IC-k, de én az alábbira
>>gondoltam: kell egy 24V/36V áttételű transzformátor, megfelelő
>>teljesítményű. Ezt a mikrokontroller PWM jellel egy 50Hz szinusz
>>kitöltéssel FET-en keresztül rángatná, a túloldalon pedig előállna
>>a 36V AC, ami már le van választva.
>>    
>>
>
>Altalaban zavart a kimeo relek szoktak okozni (foleg ha csak impulzus
>szeruen hasznalod)
>
>  
>
       PLC-szerű felhasználásra gondoltam. Relékre nyilván dióda, 
zavarszűrés stb.
 A bemeneteknél viszont hosszú érnyékolatlan kábel, messziről jövő 
kontaktus, a környezet
pedig erősen zavaros : frekvenciaváltók, aszinkronmotorok és ami még 
csak lehetséges. Tehát
szórt zavar a konrtollerre és a kábeleken összeszedett zajok. Ezért 
koncentrálok inkább a
bemenetekre.

>kimeneteknel a bevalt dolog
>tttl-opto-trarnyo(vagy fet)-rele tekercs
>az opto egyik fele az a ttl tapon a masik fele 24volton.
>A tekercsel parhuzamosan gyors dioda. A rele kacsolo kontaktjaval
>parhuzamossan ellenallas olyan erteken amitoll a kapcsolt dolog
>(ego/szelep) meg nem szolal meg.
>
>  
>

>bemeneteknel:
>
>opto (foldre huzva ellenalalsal hogy folyon aram a kontaktokon)-soros ellenalas-
>opto- rc szures- ttl
>
>itt az opto elso oldala 24V a masik oldal a logika tapon van.
>
>Nem kell a foldeket sem osszekotni (bar altalaban ezt megteszik)
>  
>



More information about the Elektro mailing list