18F RESET

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Thu Nov 24 21:49:23 CET 2005


Próbáltam árnyékolni, semmi hatás.

Visszalövéseket mindenestül lenyel szerintem a táprészben lévő schottky, meg 
a TTL suppressor. De ha lenne is visszalövés, csak látnám a szkópon!


Gábor


----- Original Message ----- 
From: "bela" <bagameri at freestart.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, November 24, 2005 7:15 PM
Subject: Re: 18F RESET


>>> A tápfeszed képes elnyelni a portlábakon esetleg befolyó töltéseket?
>>
>> Papírforma szerint 3A-t tud, én kb 250mA-t veszek ki belőle.
>
> Nem, nem ezt kérdeztem, hanem képes-e elnyelni valamennyi töltést, ami a 
> kimenetéről áramlik pont ellenkezőleg, mint ha terhelőáram lenne (hogy 
> írjam másképp: mint amikor a fagyi visszanyal:-))
> Amikor a portláb diódája kinyit, akkor vagy a tápba, vagy a GND-be folyik 
> az az áram, ami éppen nem vágja tönkre a kimenetet. Namost, ha ez az áram 
> nagyobb, mint az épp jelen levő fogyasztás, akkor ...
>
>> Létezik, hogy akkora mágneses teret csinál a tekercs, ami számít?
>
> Akár ez is elképzelhető. Árnyékold le valahogy.
>
>
> -- 
>
>
> üdv: béla
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/ 




More information about the Elektro mailing list