18F RESET
Sáfár Miklós
safi at externet.hu
Thu Nov 24 21:27:04 CET 2005
Acs Gabor írta:
> Ilyet még nem láttam.
>
> Adott egy áramkör 18F252-vel, 20 MHz-en.
> Tápot kaphat egy step-downról, vagy egy 5V-os hálózati tápegységről.
> Rá lehet kötni egy RS-232-es eszközt MAX-on keresztül.
>
> Ha az 5V hálózati tápról járatom, és rádugom a soros eszközt, rendesen
> működik.
> Ha a step-downról járatom, és nem dugom rá a soros cuccot, akkor is megy.
> Ha step-downról megy, és rárakom a sorost, össze-vissza resetelget 1-2
> másodpercenként.
> Az utolsó esetben, ha lefújom fagyasztóval, rendesen működik.
>
> Amúgy semmi sem melegszik, semmi sem gerjed, az összes láb
> oszcilloszkópon ugyanazt mutatja minden variációban.
> Adatot egyik esetben sem kap a soros oldalon.
> A RESET láb fixen a tápon van, nincs rajta ingadozás, vagy tüske.
>
> Az előző változat, még 16F873-al rendesen működött.
>
> Lehet, hogy az IC gyári hibás? Mielőtt kicserélem, hátha kapok valami jó
> tippet....
> Meg lehet azt valahogy egyszerűen, drága kütyük nélkül állapítani, hogy
> esetleg valamelyik lábon túl sok áram folyik?
>
>
> Köszi,
> Gábor
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
>
Szia!
Próbáld meg hogy az MCLR lábat közvetlenül tápra kötöd!(semmi ellenállás
és kondenzátor !)
Én hasonló hibajelenség miatt hagytam el a kapcsolóüzemű tápot, mert míg
a 16F876 ment vele, a 18F252 és 452 állandóan resetelgetett.
Most sima áteresztő táp van, és az MCLR direkt tápra-kötése, és semmi
resetelési hiba nincs!
Persze bosszantó hogy miért nem megy a kapcsolóüzeművel.
safi
--
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.5/147 - Release Date: 2005.10.24.