levalaszto trafo
Antal Istvan
antalbt at haon.hu
Sat Mar 5 18:39:41 CET 2005
R Péter írta:
> Természetesen jó érintésvédelmileg, ezért használják (kötelezoen) a kórházi
> mutokben (szaknyelven kiemelt gyógyászati helységekben). Foleg azért kell
> itt mer az esetlegesen áramütött egyén ép altatásban van, igy kevéssé képes
> komunikálni az eseményt. Persze az egész addig muködik, amig egy darab
> zárlat nem lesz valahol, éppen ezért szigeteléssszint érzékelok alkalmazását
> is eloirja a szabvány, ezek 50 Kohm alatti hálózat - földelés ellenállásnál
> riasztanak. Egy mutohöz egy trafó tartozik, tehát 10-20 készülék is
> üzemelhet róla. A szokásos nullázott hálózatoknál más a zárlat védelem
> alapja, ott nyilván arra megy ki a dolog, hogy a testzárlat (védoföldes
> készüléknél) a biztit kinyomja. A föld és nulla itt is két külön madzag
> (védovezeton nem folyatunk soha üzemi áramot).
> Üdv.: R Péter
>
Nemileg kevered a szabvanyokat: az erintesvedelmi (reg:MSZ 172) jelenleg
MSZ 2364, mint erintesvedelmi mod, mig a korhazi a MSZ 2040. A
"hetkoznapi" alkalmazas, mint erintesvedelmi mod teljesen megegyezik a
Hjozsi kollega altal leirtakkal. A trafo hasznalata korhazi alkalmazas
eseten masmiatt van; ezert is lehet tobb fogyasztot uzemeltetni rola.
(megfelelo erdeklodes eseten leirom..)
Apisti
More information about the Elektro
mailing list