> Valaki homalyositson mar fel, hogy miert is jo a lavalszto trafo? Ugy
> ertem, ha erintesvedelmileg jo, akkor miert nem az egesz hazat
> valasztjak le? Azt ertem hogy az Eromu sporol egy vezeteket, mert a fold
> lesz a visszatero ag, de ha ennyi galiba van, akkor miert nem
> levalasztott a halozat eleve?
>
Természetesen jó érintésvédelmileg, ezért használják (kötelezoen) a kórházi
mutokben (szaknyelven kiemelt gyógyászati helységekben). Foleg azért kell
itt mer az esetlegesen áramütött egyén ép altatásban van, igy kevéssé képes
komunikálni az eseményt. Persze az egész addig muködik, amig egy darab
zárlat nem lesz valahol, éppen ezért szigeteléssszint érzékelok alkalmazását
is eloirja a szabvány, ezek 50 Kohm alatti hálózat - földelés ellenállásnál
riasztanak. Egy mutohöz egy trafó tartozik, tehát 10-20 készülék is
üzemelhet róla. A szokásos nullázott hálózatoknál más a zárlat védelem
alapja, ott nyilván arra megy ki a dolog, hogy a testzárlat (védoföldes
készüléknél) a biztit kinyomja. A föld és nulla itt is két külön madzag
(védovezeton nem folyatunk soha üzemi áramot).