villanymotor

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Mon Jul 11 01:53:23 CEST 2005


> Adott egy villanymotor: 220V / 50Hz / 1,8A / 250W / ford. = 1420
>
> A cosfi értéke alig olvasható, de 0,05 lehet? (a második 0 nem biztos)

Már a fenti két adatból is nagyjából kijön. Pw=U*I*cosfi, tehát cosfi=kb 
0,63-nak kell lennie. A 0,05 az egy nagyon kisveszteségű induktititás 
cosfi-je lehetne. :-)

> A probléma: csúnya volt a hangja, ezért áramot mértem, és 9,5A -t mutat
> terhelés nélkül. Ha másik kivezetésre kötöttem, akkor 6,5A.
És legalább forgott? Vagy nem indult el, és így mérted? Megforgatni 
próbáltad kézzel?

Egy jó kondis motor szépen felpörög segédfázis nélkü, ha meglökik. Mindegy, 
merre. És persze a főfázisre kellene kötni. Ha van ohmmérő, a kisebb 
ellenállású lesz az.

Aszondod, 4 kivezetése van. Akkor a két tekercs-rendszer nincs összekötve. 
(irányváltás lehetséges úgy, hogy nem egyforma a két tekercs).

> Miért is van négy kivezetése?
Egyik pár a főfázis, másik a segédfázis.

> A 220V és 1,8A hogyan lesz 250W?
Ld fent.

> Hogyan lehet kb. kiszámolni a kondi(k) értékét? (ha motorcsere lesz)
Nagyon kb úgy, hogy a kondin kb 350V-nak kell lennie, ha nem egyforma a 
motor két tekercse.
Ha névleges terhelésen jár a moci, és az össz áram lenne az 1,8V, akkor kb 
1,5-1,6A lesz a főfázisé, kb 0,8-0,9A a segédfázisé (nagyon sacc, fene tudja 
innen a fesz-arányokat, de a vektorokat felrajzolva kb ilyesminek kell 
kijönnie). De ha csak a biztos, terhelés nélküli megmozdításhoz kell, lehet, 
hogy a fele is bőven elég. Ezzel számolva a kondi reaktanciája kb 
Xc=350V/0,4A=875 ohm.
Innen C=1/(omega*Xc)=1/(314*875)=3,6uF-ra adódik. Ha nem felezem meg, akkor 
meg 7,2uF-ra. 6,8uF kapható, az szerintem jó lesz, vagy ha nagyon melegszik, 
4,7uF. De tényleg 400V-os legyen! És nem elkó, hanem váltóáramú kondi! 
Legyen ráírva, hogy 400VAC, vagy 400V~ vagy ilyesmi. Csúcsban simán lehet 
ott 500V is.

hjozsi 