Helyiseg homerseklet
charles hoss
dexter at bekesnet.hu
Thu Dec 8 13:19:34 CET 2005
Moczik Gabor wrote:
> Hali!
>
> Talan nem 100% a subject. Elmeleti jellegu a kerdesem, igazabol az
> erdekelne, hogy hogy lehetne egy helyiseg termikus modelljet leirni.
>
> Induljunk ki abbol amire majd kell, tehat van egy pince helyiseg, ahol
> ha nem csinalok semmit, telen-nyaron kb. 15-17 fok van. Nyilvan ha
> elkezdek itt 100W-os futest uzemeltetni, valoszinuleg nem fog felmenni
> a hofok. Ha 500W-ost, lehet hogy elobb-utobb feljebb megy. Ha
> kikapcsolom, idovel vissza fog hulni.
>
> Azt szeretnem egy grafikonon latni, hogy ha beviszek X hoenergiat, Y
> idon keresztul, akkor az idoben hogyan alakul a hofok, es kikapcsolas
> utan ugyanez.
megprobalhatnad nagyon pontosan merni - bekuldesz 1KW futest , megmered
a felfutasat (ebbol ki lehet saccolni a hokapacitast) a beallo
egyensulyi hofokot - az az adott homersekleten megmondja hogy mennyi a
felvett teljesitmeny (1KW) megmered a lefutasi gorbet is - igy a gorbe
meredeksegebol kiszamolhato a felvett teljesitmeny adott hofokok menten
- aztan mivel tobb letero viselkedesu parametere lehet , jo lenne
ugyenezt a merest pontosan ketszer ekkora teljesitmennyel megismetelni
bye
dexter
More information about the Elektro