RS485-nek látszó hálózat

Móczik Gábor progzmaster at freemail.hu
Sun Apr 10 20:29:50 CEST 2005


ide.ne.irj at freemail.hu wrote:
> Ezt passzolom, en sem probaltam kulonbozo feszultsegueket egyutt.
> De elvileg az RS485 az RS485, mennie kene. Ugyanugy, ahogy az 5V-os
> tapfeszultsegu MAX232 kommunikal a 3.3V-os tapu MAX3232-vel, stb...
> En arra tippelek hogy ott valami mas problema volt.
> Ez egy ipari szabvany, sok m drot utan is qwa nagy megbizhatosaggal

Ez igy van, nezzetek mar meg egy adatlapot:
(MAX485)
Receiver Differential Treshold Voltage: -0.2 .. +0.2V
Receiver Input Hysteresis: 70mV

Azaz az erparon 200mV differencialis feszultseg mar triggerelni tudja a 
vevot, ennyit egy 3.3V-os cucc siman ki tud adni. 1km kabelen mar lehetnek 
gondok a feszeses miatt, ha sok a terheles a kabel vegen, oda inkabb 
nagyimpedancias bemenetu receiver kellene. Meg itt mar mas problema is 
jatszik: ha nem foldfuggetlen az adatvonal, akkor siman lehet hogy a ket 
keszulek kozott n*10V foldpotencial-kulonbseg van, es pl. a MAX485 eseten 
a bemeneti fesz a GND-hez kepest -8..12.5V lehet (Abs. max. rating!).
Ilyenkor vagy levalasztott RS485 meghajto, vagy a GND-t nem kotod ossze a 
sasszival...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( hu <- DOT <- freemail <- AT <- progzmaster )))
((( ICQ=171823363 )))--((( Autos levlista: progzmaster.homelinux.org  )))




More information about the Elektro mailing list