Hello ide,

Tény, hogy az RS-485 vonal oldali specifikációja adott, bármi, ami oda
való, annak mennie kell. A DMX-512 szabvány is RS-485 topológiát
használ, mindenfajta gyártmányú lámpa elmegy rajta.
A DMX-nél kötelező a lezárás az utolsónak felfűzött lámpa kimenő
csatlakozójába.
A fel-lehúzás mindenki által nagyon ajánlott, senki nem szereti a
kóbor bitek miatti megszakításkérést, ez tény.
Ha az adó oldal folyamatosan adáson van, akkor az helyettesíti a
fel-lehúzást, de a lezárás csak (mint mondottam és többen
megerősítették) akkor nem kell, ha a reflexió ideje meg sem közelíti a
kommunikáció időrését.
Uff én szólottam.
Lehet kezdeni az anyázást.


-- 