Hi
Nem akarok beleszolni, de mivel meg nem lattam olyan RS485 kabelt 
aminek megadtak volna a hullam ellenallasat, igy a lezaras csak 
elmeleti lehet, pontosan nem tudod. Az ajanlas 120omh. (mar lattam 
75-tol 300-ig barmit.  Azert 115Kbsp igen erosen kell kuzdeni, hogy a 
szemábra bezaruljon :-)))
Felhuzas, melyik agat huzod fel mert hogy ketto van, az A-t vagy B-t?
A valamikori ajanlas itt 750omh volt a táp (5V) és fold felé, arra nem 
emlekszem melyik agat hova kellett huzni. Ezek foleg a bipolaris 
technikaval keszult aramkorokhoz kellenek, mert a kimenet nem ment 
3,7..4,5V fole, es a vevo hibatott. A modern CMOS slewrate vagy 
anelküli aramkörökhoz meg nem szükseges.  

 udv
                   HG
VF <vf at elte.hu> írta:

> Thus spake Pintér Dezső <skandi at t-email.hu>:
> 
> > Mivel a lezárás a szabadon hagyott busz lengéseinek a 
megfogására
> > szolgál, ha soha nem engeded el a buszt, nem fog lengeni, tehát a
> 
> FALSE. A lezaras azert kell, hogy az illesztetlen vegrol ne verodjon
> vissza az impulzus. Az ugyanis a kabel hosszatol es a bitrate-tol
> fuggoen jelentos mertekben torzithatja az eredeti jelet, 
megakadalyozva
> az adatatvitelt. A hosszu busz mindket vegere kell, fuggetlenul attol
> hogy hol es mivel hajtod meg, allandoan vagy csak idonkent, stb...
> RS485 eseten altalaban kell egy passziv felhuzas is, az barhol lehet.
> Ha folyamatosan meghajtod a buszt, vagy nem zavar ha hatarozatlan
> szinten van az adatatvitel szuneteiben, el is maradhat.
> 
> >  Pintér                            mailto:skandi at t-email.hu
> 
> -- 
> Valenta Ferenc <vf at elte.hu>   Visit me at http://ludens.elte.h u/~vf/
> "Mindig jo, ha bajba jutsz, hogy ha orditsz s korbefutsz!"
> 
> -----------------------------------
>  Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
> 




More information about the Elektro mailing list