3f motor & inverter kerdes
Trebitsch
trebi at algoritmic.hu
Tue Mar 23 21:49:51 CET 2004
----- Original Message -----
From: "Csuvár Imre" <icsuvar at axelero.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, March 23, 2004 9:40 PM
Subject: 3f motor & inverter kerdes
> A tularamvedelem allandoan leoldott. Hanyszoros lehet egy atlag 3 fazisu
> motor indulo arama az uzeminek (akar az elso periodusban)?
5-10x-es is aka'r.
> A problema, vagyis az aramfigyelo ellenallas athidalasa utan :-) a motor
> elindult, de kb. 3 perc utan terheles nelkul is melegedett.
> Csillagba kotve a motort, nem csinalt ilyet, de ennek deltaban kellene
> mukodnie.
Biztos? A 3 fazisu motorok tobbsege csillagba kotve muxik. Inditashoz, nagy
mechanikai terheles alatti inditashoz csinalnak neha delta-csillag
atkapcsolot, mer ugy nagyobb a nyomatek; de tartosan nem szoktak birni.
Amugy a puding probaja a megeves: dugd be valahol rendes 3 fazisu halozatba,
es nezd meg hogy ugy melexik-e. Persze deltaban is meg csillagban is. :)
Trebitsch
More information about the Elektro
mailing list