3f motor & inverter kerdes
Csuvár Imre
icsuvar at axelero.hu
Tue Mar 23 21:40:31 CET 2004
Hali,
elkeszult a 3 fazisu kockajeles (hatlepcsos jelu) inverterem. Minden
alkatresz beforrasztva, konnektorba bedug. 50 Hz, kimenofesz megvan kikapcs.
Puding probaja a megeves, motort rakotve, ujra bedug. Es itt kezdodtek a
problemak.
A tularamvedelem allandoan leoldott. Hanyszoros lehet egy atlag 3 fazisu
motor indulo arama az uzeminek (akar az elso periodusban)?
A problema, vagyis az aramfigyelo ellenallas athidalasa utan :-) a motor
elindult, de kb. 3 perc utan terheles nelkul is melegedett.
Csillagba kotve a motort, nem csinalt ilyet, de ennek deltaban kellene
mukodnie.
A fazisok kozotti feszultseg mezei multimeterrel merve 230V, de ez nem az
effektiv erteket meri (a jel 230V * gyokketto 2/3-os kitoltesi tenyezo
mellett).
(A szerkentyut szkop meg nem latta, levalaszto trafo es egyeb hianyossagok
miatt.)
A felharmonikus tartalom az elvi jelalak ismereteben 30% korul lehet, zommel
5., 7., 11. stb. osszetevokkel.
DC komponenst merve ugyanezzel a multimeterrel +/- 0.8V-ot ingadozott.
Mi okozhatja a melegedest, a felharmonikusok, vagy inkabb a DC? A motor eleg
kicsi, 370W-os.
Elore is koszonom a segito szandeku valaszokat:
Csuva'r Imre
More information about the Elektro
mailing list