AC 230V stab
Moczik Gabor
progzmaster at freemail.hu
Tue Oct 28 21:22:43 CET 2003
jhidvegi wrote:
>>- Mekkora legyen a kapcsolofrekvencia? Sima EI-lemezmagos traforol van szo.
>>Hogy a kapcsolofrekit atviszi vagy sem, az mindegy, jobb ha nem, mert akkor
>>nem kell szurni a masik oldalon, de nem okoz ez valami problemat?
>
> Semmit. A trafo termeszetes dropja nagyfrekisen olyan nagy, hogy szinte ha nem
> csinalsz semmit, akkor se jelenik meg a tuloldalon semmi mas, csak a szinusz.
OK, eddig nagyszeru. Akkor nem is kell foglalkoznom vele hogy negyszogjel
hajtja, formatenyezo, meg miegymas, egyszeruen csinalok az 2x24V/1x24V
trafot 50Hz sinusra meretezve es kesz. Jol latom a problemat?
Megegy: ugy szoktam ismeretlen vasmagra meretezni, hogy keszitek egy ismert
menetszamu (n) tekercset, majd szabalyozhato AC tappal meghajtom es merem a
feszt meg az aramot tobb ponton. A vegen felrajzolom az I(U) gorbet, es ahol
elkezd meredek lenni (U), oda valasztom az uzemi tartomanyt, n/U a
voltonkenti menetszam. Ezekbol a meresi adatokbol lehet valami
kovetkeztetest levonni a trafoval atviheto max teljesitmenyre vonazkozoan?
> 3. majdnem, mint 2, de ha a halozat alakhibajat is ki akarod kuszobolni,
> megteheted, hogy egy idealis szinuszt veszel alapjelul, es az osszeadott feszt
Ezt szeretnem. Igaz nem a tokeletes szinusz a lenyeg, szoftveresen ezt a
legegyszerubb megoldani.
> Ebben az a marhajo, hogy nem kell matematikai uton szoftverbol szinuszt
> csinalni, es azt szinkronozni stb, hanem egybol van egy olyan szinuszod, ami
> pontosan van a halozathoz szinkronozva, es valoban szinusz, riplik,
> felharmonikusok nelkul.
Nem rossz, csak az a baj, hogy akkor megegy levalaszto erosito kell, es a
kettonek a hibaja egyuttesen rontja az eredmenyt. Szoftveres sinus lesz,
tablazatban tarolt nehany diszkret ertekbol osszedobva. Majd a trafo kisimitja.
> Ha ezt nem alapjelul hasznalod, hanem csak nulladetektalas kell, akkor is
> ajanlanek ilyesmit (mondjuk 1 vagy 2 RC-t), mert akkor a halozaton megjeleno
> tranziensek nem toljak el a nullapontot, nem lesz foleg kellemetlen aszimmetria.
Itt benne lesz.
> Mert ha az barmiert aloall rovid idore is, a trafot az igbt-k pluszban
> egyenaramulag akarjak majd jaratni, ami hamar teliteshez, emiatt meg igbt
> halalhoz vezet. Tehat a detektorkorben legalabb 1 kondi legyen!
En igazabol az IGBT meghajto korebe terveztem egy kondit ami a
kapcsolofrekit siman atviszi, de ha nem kap vezerlest vagy a PIC lefagy,
akkor ne maradjon bekapcsolva a teljesitmeny-kor.
--
((( Móczik Gábor )))--((( hu <- DOT <- freemail <- AT <- progzmaster )))
((( Debian unstable )))-((( Kernel 2.4.20 )))-((( Celeron466 / 128Mb )))
((( --> Vigyázat! Ön súlyos közlekedési balesetet szenvedett. <-- )))
((( --> Kívánja, hogy a légzsák felfúvódjon? <-- )))
More information about the Elektro