>A panelon lévő áramváltó jele híddal van egyenesítve, majd egy LM358
>van utána. Potival lehet beállítani az indulási rámpa áramkorlátját.
>Ennek a müv-nek a jele megy a PIC-be. Nem tudni milyen típus, mert le
>van kopva.
Aha. Akkor amit irtam, teljesen jol alkalmazhato. A panelon 2-vel tobb dioda
kell csak ugye. :-) Meg persze a 3 plusz aramvaltocska.
Sot, mondok egy sporolosabbat: Ha eltekintunk valoban a fold fele folyo
aramoktol, mert azt mashogy akarjuk erzekelni, akkor eleg 2 aramvalto. Ugyanis a
harmadiknak az arama meg fog egyezni ezen ketto osszegevel mindenkeppen.
A bekotes ekkor: mint 3-nal, tehat csillagba (azaz sorban) vannak a szekunderek,
de a harmadik hidagra a csillagpont megy ugy, mintha egyszeruen rovidrezarnank a
kepzeletbeli 3-adik aramvaltot. Innentol minden maradhat az erzekelo aramkorben
ugy, ahogy van, kiveve, hogy allitgatni kell a potival majd.