Re: vaillant kazán

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Tue Nov 25 13:37:35 CET 2003


> Erre lattam olyan megoldast, amiben egy teljesitmenyellenallas futesevel
atvertek a
> thermofejet, ami szepen leszabalyozta a radiatort.
> A beallitott idoben ellenallas kikapcsol, a hideg szobatol meg a radiator be.
Nehany watt
> az egesz.
Az otlet tok jo. Bar nem uj, mert a legregibb szobatermosztatokban, amikben egy
nagy membranparban van gaz, ha jol emlexem, az mukodtet mikrokapcsolot, ott
alkalmaztak a modszert a hiszterezis lecsokkentesere,sot eltuntetesere. (Amikor
az ellenallas tulkompenzalta a hiszterezist, akkor vegulis egy aranyos
hofokszabalyozas jott letre, aminek a beavatkozasi modja a kitoltesi tenyezo
valtoztatasa. Ha ugyesen lottek be, akkor a nulla es 100% kozotti hofokres par
fokon belul maradt. Sokkal jobb, mintha egy adott deltaT-vel allandoan megy a
hofok fel-le, mint pl a thermocont vagy hogy hivjak digit hofokszabalyozonal.
Meg az 1 fok (+/- fel fok) is kellemetlen.)

hjozsi