Fa'zis figyelo kerdes

Sass Péter spafi at aramszu.net
Thu Mar 13 22:25:35 CET 2003


Antal Istvan  <antalbt at haon.hu> 2003.03.13. 21:47:04 +1h-kor írta:

> Hidvegi Jozsef wrote:
> 
> >Neeem, nem ez a lenyeg. Itt faziskimaradas erzekelesrol van szo, az volt az
> >eredeti kerdezo problemaja.

Józsi!  

A fáziskimaradás garantáltan eltolja a 0-fázissorrendű összetevőt is! Ha 
mindenképpen feszültséget figyelünk, akkor ez ugyanolyan érzékeny 
(de egyszerűbb) módszer, mint a többi! 

István! 

Az jutott eszembe, hogy ezt a módszert az áramváltóssal kéne kombinálni! 
Tehát áramok összegzése. A kiesett fázist a motor visszatáplálja, ezért 
feszültségben kicsi a változás. Na de a kiesett fázis árama megfordul! 
Ez már baromi jól detektálható! Vagy elnéztem valamit?

> >Igy tekintve az allitas nem ul. Csak en tovabbi 3 modszert tudok
> >faziskimaradas
> >erzekelesre.
> >
> Nem ertelek: ha harom fazisu motor hajtas, akkor milyen 
> "fazisfigyelesek" johetnek meg szoba?

Gondolom, a 120 fok figyelése. Ez pl. akkor térhet el, ha a vontatási hálózat 
(vagy hogy is hívják? MÁV) lesz zárlatos. A feszültségek elég jól megmaradnak, 
de a fázisszögek nem. 

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász
"Mindent meg lehet magyarázni, mindent meg is szoktam...!
De ha azt mondom, hogy termelési átalánydíj-juttatás, hát azt én sem értem."