Szunetmentesbol inverter

Sass Péter spafi at aramszu.net
Mon Jan 27 20:44:42 CET 2003


Fakla Gyula  <fakla at freemail.hu> 2003.01.27. 13:51:01 +1h-kor írta:

> Csak egy pelda. BAE savas akkuknal megadott varhato elettartam:
> 20 celsius fokon 12ev, 30C-on 6ev 40C-on 3ev. De tapasztalatom
> szerint egy UPS 2 evesen mar csak kb. 50%-at tudja az athidalasi
> idejenek. Termeszetesen ugy ertem, hogy az 1kW-s upst 1kW-tal 
> terhelem.
> Udv:Fakla Gyula

Köszi, ezek végre értelmezhető adatok! 

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász
"Mindent meg lehet magyarázni, mindent meg is szoktam...!
De ha azt mondom, hogy termelési átalánydíj-juttatás, hát azt én sem értem."