Szamitogepek leverik a biztit
Varga Tibor
varga at gyogyinfok.hu
Wed Mar 13 10:50:34 CET 2002
Sziasztok !
>Egyebkent ne legyenek illuzioitok az UPS-ek tranziens vedelmevel
>kapcsolatban. Normal mukodes kozben rele osszekoti a bemenetet a
>kimenettel, tehat definicio szerint nem is UPS-ek, a vedelem pedig
>nem jelent tobbet mint 2 varisztor stb..., tehat nem tobb mint ami
>a pc tapokba amugy is be van epitve.
>(Ez a Smart/Back-UPSokre vonatkozik, lehet hogy van bonyolultabb
>felepitesu is, dragabban)
>
Igen, van.
Mint irtam is, ha jol emlekszem.
7 evvel ezelott 2,5MFt-aron vettuk.
3 fazisu fazisonkent 5 kVA. A nevleges kimeno teljesitmenyen 15 percig
mukodokepes
az altalunk vasarolt akkumulator mennyiseggel.
Allando inverter uzemben mukodik. Allandoan tolti az olom
akkumulatorokat, kiveve
a teszt uzemmodot. Ha elromlik vagy tulterheles eseten automatikusan
kapcsol bypass
modba.
Kb. 1 m magas 0,5 m szeles es kb 0,8 m hosszu.
A kezelopanelen leolvashato fazisonkent a kimeneti aram, feszultseg,
a bemeneti feszultseg, az akkumulatorokba bemeno aram.
Aramszunet eseten mennyi ideig birja meg ....
Mikor es mennyi ideig volt aramszunet, mikor volt kikapcsolva a
szunetmentes...
Ha telepitettuk volna, akkor kepes arra, hogy leallitsa a szamitogepet az
akkumulator lemerulese elott nehany perccel.
Csak az a problema, hogy a gepteremben 6-10 gepet kellene leallitania.
A Winfos dogoljon meg, ha nem birja az aramszunetet, a VMS meg nem csinal
problemat maganak az aramszunetbol. Ott az oprendszert terveztek meg es
nem a marketinget. :-)
# flame off
:-)
Udv. Tibi
More information about the Elektro
mailing list