Szunetmentes, volt Szamitogepek leverik a biztit
Varga Tibor
varga at gyogyinfok.hu
Tue Mar 12 08:19:30 CET 2002
Sziasztok !
Szigeti Szabolcs wrote:
>>tobbit. Tudom nem olcso mulatsag a jo szunetmentes tap, de szamitogepekhez
>>altalaban ajanlott is...:)))
>>
>
>Tenyleg, kinek milyen tapasztalata van a szunetmentesekkel? En eddig azt
>hittem, hogy az APC-vel nagyot nem lehet tevedni, de nalunk ugy hullanak
>mint a legyek, es egyik sem akksi hibaval, hanem a legvaltozatosabb
>dolgokkal a sekepsehangtol a vonyitason at a budosik mindenhogy. Pedig 2-3
>evesek csak, es nincsenek agyonkinozva.
>
Nekunk sikerult megbizhato tipust beszerezni.
Ez egy Fiskars 3x5kVA teljesitmenyu. A mienk a hivatalos kimeno
teljesitmeny eseten
15 percig birja papir szerint.
1995-ben vettuk 2,5MFt aron.
Egy alkalommal hivtunk egy emberket, hogy nezze korbe es portalanitsa
belulrol.
Azt mondta, hogy nalunk jo helyen van, nem is poros belulrol.
Egy masik alkalommal a ventillator beszivott egy zacskot, amit en
buveszkedem ki belole.
Azon kivul 2 eve ki kellett cserelni az akkumulatorokat benne. ( 0,6MFt )
Idonkent teszteli magat es az akkumulatorokat.
Allando inverter uzemben mukodik.
Megy rola a gepterem es a fel folyoso. Igaz ujabban a nyomtatoknak masik
vezeteket huzattam
ki, mert nemelyik fazis a hataron volt es ez nekem nem tetszett.
Nem egy csendes dolog, ugyhogy a kollegak reklamalasa miatt a folyosorol
be kellett
rakni a papirraktarba. Ott szepen elvan, csak az akkumulatorok nem
szeretik a magas homersekletet,
ugyhogy kapott egy split klimat. Igy ki is birtak az akkumulatorok az
elore jelzett
elattartamon tul meg nehany honapot.
Udv. Tibi
More information about the Elektro