Ve'do"fo"ldele's -help!
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Tue Jul 9 16:18:51 CEST 2002
Szia,
Amiket most irogatni fogok, nem feltetlenul a szabvanyokkal lesz kapcsolatban.
Vedofold mindenkeppen ossze van kotve az elmu altal az olszoprol (vagy kabelrol)
bejovo nullaval. Van egy szabvany, de ne kerdezd a szamat, amely szerint 10
mm2-es rezmadzagig egyutt mehet a nulla es a vedofold. Onnan lesz muszaj 5
vezetekes (1 fazisnal 3 vezetekes) rendszert kiepiteni, ahonnan ez a
keresztmetszet lejon 10mm2 ala.
Egy masik, szerintem nagyon fontos dolog, ami erinthet.
Ha korrektul meg van valositva a vedofold rendszered, tehat az elmu bejovo nulla
osszekotve a vedofold rendszerrel az oranal (csak utana lehet, mert a bejovo
madzagot csakis az orara kotik, onnan nincs semmifele elegazasi lehetoseg),
akkor meg nem vagy meg.
Nagyon jo lenne a haz kornyeket ezzel a vedofold rendszerrel valahogy
egyenpotencialra hozni. Legjobb lenne korbeasni a hazat, vagy nehany
foldeloszondat leverni, osszekotni, es bekotni a foldelesi rendszerbe. Miert is?
Mert a foldelo rendszer (halozati nulla kint) potencialja nagyon-nagyon
elterhet a hazad koruli foldterulet potencialjatol. Ket igazan veszelyes
helyzetet mondok: fazis-zarlat van valahol kozel, emiatt elemelkedik a vedofold
potencial az inkriminalt fazis fele, mikozben a talaj, ahol allsz, marad.
Megrazhat a vizcsap.
Masik: belevag a villam a halozatba, es az elobbinel meg sokkal jobban el tud
emelkedni impulzus-szeruen a vizcsap es mas, a vedofoldre kotott, megerintheto
femfelulet feszultsege a talajhoz, lakason beluli pl kovezethez kepest. Egyszer
igy engem jol megcsapott a vizcsap egy nem is tul kozeli villamcsapas
alkalmaval. Meg jo, hogy eppen a rotyin ultem. Nem a wc-n keresztul tortent,
hanem mezitlab voltam, es meg talaltam fogni a vizcsapot.
Ebben a hazikoban meg van oldva, hogy egy betonvas a haz korul el van asva, es
most mar be van kotve a vedofold halozatba, de akkor, amikor a fenti eset
tortent, meg ez nem volt kesz.
Az emesztobe juttatott akarmilyen vas nem jo. Ezt korabban probaltam, de
villamgyorsan elkorrodal egesz vastag vas is abban az agressziv kornyezetben.
Kulonben egy mely emeszto tartalma egesz jol egyben van a kornyezo talajjal
villamosan. A beton aljat sem kellene attorni, csak olyan anyagot kellene
talalni, ami birja a vegyi gyurodest.
Kulonben a talajban is lehet lepesfeszultseg, ezert irtam, hogy a haz legyen
korulszogelve :-) foldeloszondakkal, tehat ha nagy loket jon be a halozaton
kintrol, akkor a hazban belul legyen biztonsag. Tehat ha messze van az emeszto,
es csak az van erre felhasznalva, akkor meg erhetnek kellemetlensegek.
Igy is sok mulik villamlaskor a hazbeli viselkedesen. Laikusok ezerszeri
figyelmeztetes utan sem kepesek megjegyezni, hogy telefonalni csak mobillal meg
cordless telefonnal szabad a kornyeken zajlo villamlas idejen. A
telefonzsinorokat megse foldelheti le az ember, nemde? Szerintem csak azert
nincsenek ebbol gyakran komoly bajok, mert a villamlastol bejovo impulzusok zome
beindukalt, tehat nem direkt vezetekbe csapott villam eredetu, es azt az 1-2
kV-ot a keszulek muanyagja az alkalmazott tavolsagokkal egyutt el tudja
szigetelni. De egy direkt oszlopi telefonvezetekbe csapott villam siman megolne
a kornyeken eppen telefonalokat.
hjozsi
More information about the Elektro