Ve'do"fo"ldele's -help!
Muranyi Istvan
muri at eger-axe.mis.matav.hu
Tue Jul 9 16:13:58 CEST 2002
Szia!
Csak annyit tudok ezzel kapcsolatban, hogy 1 fazisnal nem kotelezo
a vedofold, csak valami eszetlen amperszam felett.
3 fazisnal tudtommal kotelezo, de azt viszont minosittetni (merni) kell.
Itt eloiras van a foldelesi ellenallas ertekere.
Fugghet ezen kivul meg a helyi eloirasoktol is, pl az adott
faluban/telepulesen a szolgaltato hogyan epitette ki a halozatat.
Hazon belul viszont _mindenhova_ el kell vinni a vedofoldet.
Csillar, gazora, fem furdomedence, stb.
Udv. Muranyi Istvan
-----------------
>Hello!
>
>A segitsegeteket kerem.
>
>Csaladi hazunkban szeretnem megnyugtato modon rendbetenni
>a erintesvedelmet, de nem ismerem az idevago rendeleteket. A
>belso vezetekezes, konnektorok rendben vannak, pillanatnyilag
>a foldvezetek a vizvezetek csohoz van kotve, de abban nagyon
>nem bizom, mert eleg roviden megy a foldben, az aknaban pedig
>mar muanyag cso van az ora után a "nagy csohoz".
> Nagyon regen -amikor szuleim hazaban - elokeszitettem az
>Elektromos Muveknek az oraathelyezest /a vegzettsegembe
>belefer, de azota sem csinaltam/ a bejovo nulla vezeteket
>mar nem emlekszem biztosan, hogy az ora elott, vagy utan
>bevezettuk egy hurokkal egy falidobozba, melle a tole elszigetelt,
> a konnektorokba vezetett, illetve itt is a vizvezetekre rakotott
>vedofold vezeteket, es ra a tetot. Mondtak, majd hamarosan
>elo lesz irva, hogy minden elokeszitett nullat es foldet ossze kell
>kotni, akkor es majd csak akkor hajra'...
> Nos, hogy azota eloirta'k-e es, hogy az ora elott, vagy utan,
> jo lenne tudnom. Van itthon nehany
>szakkonyv, de regiek, meg nagyon keresni is kellene...
>Ha nehany gyakorlati tanaccsal segitenetek egy nem vizvezeteki foldeles
>kialakitasara /sajnos a haz hozzaepitesenel nem gondoltam az
>alapba vasalast tenni, s azt kivezetni foldelesnek, pedig allitolag
>az nagyon ajanlott/, gondoltam ra, hogy az emesztobe leverek egy
>horganyzott vascsovet /az alja vekony beton, konnyu attorni./,de
>messze van a haztol, meg 1-2 ev mulva csatornaznak...
>A hazban levo villanyorahoz kozel a betonozott udvarresz miatt levert
>szondak lennenek a legegyszerubbek, de vajon 1-2 db
>4-5 meteres eleg? Atlagos talaj, a viz kb. 5-6 méter mélyen .
>
> Tehat a fo" gondom: egy az elo"ira'snak megfelelo"en kialakitott
>földeles es annak csatlakoztatasa csaladi hazban 1 fazisu halozathoz.
>
>Minden segitseget, pl. netes szakirodalmat is koszonok!
>
>Monip.
>
>
>
>
>
>
More information about the Elektro