PIC assembler
x
bagameri at freestart.hu
Thu Aug 1 09:53:13 CEST 2002
> Szoval valoban lehet bitet is nezni, de az a neve az, hogy
> portb:3 nem pedig amit en szeretnek adni neki. Masik nagy
Valóban, a watch window-ban nem lehet elkeresztelni minden bitet külön -
külön (a forráskódban azért lehet!), de magát a regisztert elnevezheted
bárhogyan. (" #define " direktívával, vagy az " equ " -val elkereszteled
benn a forráskódban, és azt jeleníted meg a watch window-ban is)
> gondja a kolleganak, hogy a simulator stimulust mindig
> be kell allitani gyalog, nem lehet elmenteni.
A *.sti file-ok a szimulátor stimulust mentik.
Debug/simulator stimulus / itt egy újabb menü jön, miféle stimulust akarsz,
azt kiválasztod (Aszinkron, pin, clock, regiszter)
Aszinkron stimulus nem menthető, de értelme se lenne.
A többi pedig menthető, ott van a menüben a gomb.
Üdvözlettel:
Istvánfi Béla
istvanfibela at axelero.hu
More information about the Elektro
mailing list