Hofokszabalyozo
Erdelyi Tibor Istvan
erdelyit at chem.u-szeged.hu
Mon Mar 6 09:28:12 CET 2000
> Ha nem tevedek, uj tag a listan! Szia Tibi,
> mindannyionk neveben udvozlunk.
Szia Norbi!
Udvozletem kuldom mindenkinek.
> Ha mar a PID-szabalyozoknal tartunk. Vannak ezek az uj, ontanulos, procis
> rendszerek, amik
> a szabalyozasi karakterisztikat automatikusan megtanuljak, s optimalizaljak
> a kovezkezo ciklusokat.
> Egyebkent ezek a 'CONTROLS CORPORATION' ketyerek hany ciklus utan tanulnak,
> vagy akar a reszciklusbol is kivesznek valamit...?
> Ha valaki szeretne ilyet tervezni, akkor ezekhez van valakinek elerheto
> irodalma, hogy pontosan mit is csinalnak, hogyan csinaljak? (Nem a
> meghajtasi oldal, illetve maga a PID folyamat, hanem a fuggvenyek/bevalt
> algoritmusok erdekelnenek inkabb.)
Nem tudom pontosan hogyan tanul a szerkentyu.
A tanulasi folyamatot ugy kezdi, hogy felfuti a reaktort a beallitott
ertekig, majd kikapcsol. Gondolom, me'ri a tulfutes merteket, es
ido"tartama't.
Talan ebbol kiszamol valami okosat. De az is lehet, hogy csak allitgatja a
proporcionalis tartomany szelesseget. A lenyeg az hogy minel tobb futesi
periodust csinal meg a tanulasi folyamatban, annal kisebbek a lengesek a
a beallitott ertek korul. Amikor optimalizalta magat, eltarolja a PID
ertekeket.
Nagyon profi kivitelu a szerkenytu, jol birja az ipari gyurodest.
A savgo"zos labor levego meg sem kottyan neki, legmentesen lezarva
a dobozaba. Az elolapon folia tasztatura es ledes kijelzo, ami mutatja
a beallitott es az aktualis homersekletet. Ledek villognak rajta,
mutatjak a kimenetek allapotat, alarm funkciot stb. 3 gombbal
programozhato menu rendszerrel. Meghibasodas eseten egy rantassal
kiszedem az elektronikat a dobozabol. Az egesz kutyu elfer a markomban.
Nehez egy ilyen cuccal versenyre kelni. Foleg, hogy viszonylag olcso
tomegcikk. A PC-s megoldas akkor lenne poen, ha tobb csatornat tudna
egyszerre kezelni, extra szolgaltatasokkal, pl.ha naplozna a homersekleteket,
vagy definialni lehetne felfutesi meredekseget, hontartast, visszahutest
stb. az ido fuggvenyeben.
A hoerzekelokrol nehany szot:
A legkorrektebb a 100 ohmos platina hoerzekelo. 850 C fokig hasznalhato.
R(t0+t)=R(t0) x [1+A x t - B x t^]
R(t0+t) - a t homerseklethez tartozo ellenallas
R(t0) - a 0 C fokhoz tartozo ellenallas
A=0,00390784076 1/C
B=0,00000057840840 1/C
A thermoelemeknel az atfogott tartomanyt 10 fokonkent mas-mas erteku
allandoval linearizaljak. Hidegpont kompenzalasra van szuksege, mert
csak homerseklet kulonbseget mer. Egy tranyo B-E atmenetevel merjuk
a kornyezeti homersekletet, amihez hozzaadjuk a thermoelemmel
mert erteket.
Tipusai:
vas-konstantan Fe-Konst 1000 Cf,
nikkelkrom-nikel NiCr-Ni 1200 Cf,
platinrodium-platina PtRh-Pt 1300 Cf.
Udv.
Chynzi
More information about the Elektro
mailing list