Klima
Czar Lajos
lmh at freemail.c3.hu
Mon Jun 26 23:19:56 CEST 2000
> >Itt most nem erdekes a hatasfok, azon dobbentem meg, hogy a huto falan
> >atmegy ~200 W-nyi ho. Ez olyan, mintha 4 db Weller paka menne bent a
> >hutoben, kint 5 fok lenne es a kompresszor a 4 paka ellenere tudna
tartani
> >az 5 fokot bent is. Hogy ehhez a szivattyuzashoz mennyi energiat hasznal
a
> >falbol, az most masodlagos. Valahogy nem tudom elkepzelni, hogy 20 fokos
> >kulonbseg hatasara es a hoszigeteles ellenere ennyi energia be tudjon
menni.
>
> Bocs, eleg rosszul fogalmaztam.
> Biztos, hogy a hoszigetelesen nem megy at ennyi hoteljesitmeny.
> Valami olyanra akartam kilyukadni, hogy a huto gepeszeti resze mire kepes.
> Allandosult allapotban nyomna a kompresszor a szukseges teljesitmenyeket,
de a
> huto ajtajat lehet, hogy picit nyitva kellene felejteni ahhoz, hogy vegig
> menjen a gep, es az adott hofokviszonyok eloalljanak (pl benn +5fok, kinn
> +30fok.)
>
> A huto falanak a hoatbocsatasi tulajdonsagairol nincs pontos adatom.
hi!
Mikor a vizhutesem keszult a pc-hez elozetesen kiserletezgettem kicsit.
40W-os izzo a melyhutoben, csukott ajtok. A huto tobbet dolgozik, de meg
surun lealldogal. Tesztido 8 ora.
75W-os izzo a melyhutoben, ajtok csukva. A gep megy folyamatosan orakon at.
Igen ritkan all le. Tesztido 8 ora.
Mindket esetben a homerseklet 0fok alatt maradt belul.
Ha erdekes megnezem hany csillagos LEHEL kinlodott a kiserletben (cegnel van
bent).
Udv.:
Lajos