>Itt most nem erdekes a hatasfok, azon dobbentem meg, hogy a huto falan
>atmegy ~200 W-nyi ho. Ez olyan, mintha 4 db Weller paka menne bent a
>hutoben, kint 5 fok lenne es a kompresszor a 4 paka ellenere tudna tartani
>az 5 fokot bent is. Hogy ehhez a szivattyuzashoz mennyi energiat hasznal a
>falbol, az most masodlagos. Valahogy nem tudom elkepzelni, hogy 20 fokos
>kulonbseg hatasara es a hoszigeteles ellenere ennyi energia be tudjon menni.
Bocs, eleg rosszul fogalmaztam.
Biztos, hogy a hoszigetelesen nem megy at ennyi hoteljesitmeny.
Valami olyanra akartam kilyukadni, hogy a huto gepeszeti resze mire kepes.
Allandosult allapotban nyomna a kompresszor a szukseges teljesitmenyeket, de a
huto ajtajat lehet, hogy picit nyitva kellene felejteni ahhoz, hogy vegig
menjen a gep, es az adott hofokviszonyok eloalljanak (pl benn +5fok, kinn
+30fok.)
A huto falanak a hoatbocsatasi tulajdonsagairol nincs pontos adatom.