Re: 2 * 8A 250 V relé 16A 250V?
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Mon Jan 24 19:23:09 CET 2000
>idopontokban nem teljesulnek az adatlapi feltetelek. Meg lehet nezni, hogy a
>nem kispalyas gyartoknal a teljes gyari adatlapon megkulonboztetik a
kapcsolasi
>aramot es a mar bekapcsolt allapotban folyamatosan atviheto aramot. Ez az
ertek
>pl. CPCLARE eseten 1:2, 1:4 viszony. Vagy pl. FUJITSU FBR sorozatnal kapcs.
>aram 20A, folyamatos pedig 40A. A mi esetunkben a kapcsolas pillanatara kell
>meretezni, a 2x8A a kapcsolas pillanataban csak 1x8A. A hosszu eszmefuttatas
>termeszetesen Halasz Ferencnek szol, nem neked.
>
>--
>Megyeri Istvan
Erdekes, hogy mennyire maskepp viselkednek a kapcsoloeszkozok, erintkezok
attol fuggoen, hogy hol hasznlajak oket.
Pl az erosaramu gyakorlatban vannak ugye a motorinditasi jelensegek, amikor a
magneskapcsolonak termikusan a motor uzemi aramat kell kibirnia, de
bekapcsolaskor annak a 6-szorosat is (AC3) borzaszto sokszor, de kikapcsolni
is nagyobbat kell birnia, hisz a tularamvedelem is a magneskapcsolot zargatja
(pl ha nem indul a motor, es a hovedo szerkezet az inditoaramon (ugyanaz a
6-szoros) oldja le a magneskapcsolot.
Hogy is van ez?
Mert szerintem egy erintkezo altalaban tobbet tud bekapcsolasra,
megszakitasra, mint termikusan, allando vezetesre.
Nem pont forditva vannak a fenti aranyok?
Hogy vezetheti az erintkezo folyamatosan azt a 40A-t, ha be- vagy kikapcsolni
keptelen, mert csak a felet tudja?
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list