[elektro] Földkábel kertben, betoncső
umnyo
umnyo at freemail.hu
Sat Sep 25 15:15:01 CEST 2021
Én elgondolkodnék az alu földkábelen is, pl 5x16, lényegesen olcsóbb, és sok baj nem szokott velük lenni.
Attila
"Gábor Auth" <auth.gabor at gmail.com> írta:
>Hi,
>
>On Sat, Sep 25, 2021 at 7:57 AM Zoltan Nagy <zoltbigg at gmail.com> wrote:
>
>> Van két szomszédos telek amiknek a telekkönyvi egyesítése folyamatban van.
>> Az egyiken van egy lakóház és egy melléképület, a másikon csak kisebb
>> tereptárgyak lesznek (autóbeálló támfallal, stb). A lakóház 3x25A-es
>> betáppal rendelkezik, a kb 12 méterre lévő melléképületbe ki van vezetve a
>> 3 fázis földben, 25 A-es kismegszakítók vannak a végén. Innen szeretném a
>> másik telekre átvezetni az áramot (mind a 3 fázist) kb 50-60 méter
>> hosszban. Kb félúton lenne egy kis sufni s ezen keresztül haladna a
>> vezeték, itt lenne egy elosztási pont (világítás, fűnyírónak s egyéb kerti
>> szerszámoknak egy 230v-os aljzat, stb) majd innen menne tovább a telek
>> legtávolabbi végéhez ahol egy elektromos kapu tápellátására illetve
>> világítás miatt kell. Még az is felmerült bennem, hogy az
>> elektromobilitás jegyében 5-10 év múlva egy hibrid vagy elektromos autó
>> (nem gyors) töltésére is szükség lehet (max egy 11 kW-osra gondoltam 3
>> fázisról táplálva). A nyomvonalon amiben gondolkodom több szakaszon
>> betoncsőben (legalább két szakaszon 10-10 méter hosszban) lenne elhelyze a
>> vezeték. A betoncső lefektetése már most esedékes lenne olyan szakaszokon
>> ahol később földmunka már nem végezhető, a földkábel majd csak később lenne
>> behúzva. mindkét telek lejtős, földlépcsőkkel tarkítva, a vezeték két vége
>> között 12 méter lenne a szintkülönbség. A kérdésem az lenne hány mm2-es
>> földkábelt válasszak (4-5 eres), s ennek mekkor a külső átmérője (ez a
>> betoncső belső méretének kiválasztásához kell). Betoncsőre arra a sárga
>> műanyag csőre gondolok amit betonba is el lehet helyezni. Ez betoncső a
>> tereplépcsős szakaszokon lenne használva, egyes részeken akár 2 méter
>> mélyen futna, ott ahol sík a terep ott közvetlenül földben lenne,
>> betoncső nélkül. Felmerült bennem, hogy a betoncső miatt a kábel hűtése nem
>> lesz olyan jó mintha közvetlenül földben lenne, gondolom ez is egy tényező
>> a méretezéskor.
>>
>
>A PEN szétválasztás miatt 5 eres kábel kell, 10-es keresztmetszet elég
>rézből, a NYY-J a földkábel jele, ennek 21 mm a külső átmérője és ha
>Symalen csövet értesz "sárga betoncső" alatt, akkor abból a 32/25-ös lesz a
>jó méret. Nem lesz olcsó, de egyszer kell megcsinálni... :)
>
>--
>Bye,
>Auth Gábor (https://iotguru.cloud)
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]